图甲是周小平同学为学校办公楼空调设计的自动控制装置,R是热敏电阻,其阻值随温度变化关系如下表格所示。已知继电器的线圈电阻R0为10Ω,左边电源电压为6V恒定不变。电流表0~30mA量程接入电路,图乙是电流表表盘。当继电器线圈中的电流大于或等于15mA时,继电器的衔铁被吸合,右边空调电路正常工作。
 

| 温度t / ℃ | 0 | 5 | 10 | l5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 
| 电阻R / Ω | 600 | 550 | 500 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | 
 
 (1)该同学将电流表改成了温度表,通过计算并标出表盘上25℃的位置。
 (2)为了节省电能,使温度达到30℃时空调才能启动制冷,电路中要串联多大电阻?
 (3)为了给空调设定不同的启动温度,请你提出一种可行的、调节方便的措施。(改变电阻除外)
推荐试卷